三菱A700变频器 怎么设置外部端子启动和模拟量控制频率 点击:20283 | 回复:11



xiangan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:68帖 | 53回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:718
  • 注册:2010年8月09日
发表于:2014-10-22 18:46:05
楼主
求助帖10分-未结帖

看了说明书 也没设置好 都需要设置那些变频器参数




wenshangquan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2013年10月29日
发表于:2014-10-22 22:59:33
1楼

请参考使用手册中的Pr79,

注意控制信号要启动,

三菱主驱板专修(毛)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2014-10-23 01:06:42
2楼

PR79=2.   10,2,5接好电位器2k-10k,再短接STF,STR和SD短接。不行的话,基本是主板挂了。主板可以维修的。

一品学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2014年7月10日
发表于:2014-10-27 11:40:29
3楼

注意设置PR79的参数,里面7个参数,表示7种状态

mlxz163

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2010年8月15日
发表于:2014-11-29 18:06:01
4楼

PR79=2.   10,2,5接好电位器2k-10k,再短接STF,STR和SD短接。不行的话,基本是主板挂了。主板可以维修的。----同意

三菱主驱板专修(毛)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2014-12-16 23:07:45
5楼

顶一下。 mlxz163  哈哈。

李志军123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2015年1月02日
发表于:2015-01-25 13:27:06
6楼

模量                        

wu114911

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:41
  • 历史总积分:151
  • 注册:2017年12月08日
发表于:2022-01-18 21:26:26
7楼

楼主你这样的控制方式实现了吗,能分享一下吗


王士晨🇨🇳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:199
  • 注册:2017年2月15日
发表于:2022-01-18 21:41:49
8楼

说明书

LeeGC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:300
  • 历史总积分:426
  • 注册:2020年9月22日
发表于:2022-01-18 22:21:40
9楼

初学者求带

空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 406回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:18880
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2022-01-19 15:12:53
10楼
外部端子启动要先定义相关的输入端子。模拟量调节先定义信号类型,再设置范围和比例。翻手册吧,都有的。