RS232/RS485信号转模拟信号  隔离D/A转换器

产品特点:

● 低成本、小体积模块化设计

● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线

● 用户可编程设置模块地址、波特率等

●  RS-485/232接口,隔离转换成标准模拟信号输出

● 可以程控校准模块输出精度

● 模拟信号输出精度优于 0.2%

● 信号输出 / 通讯接口之间隔离耐压3000VDC

● 支持Modbus RTU 通讯协议

●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC

● 可设置成主机来读取产品数据实现远程采集

IRT-232/485功能简介:

IRT-232/485 信号隔离D/A转换模块,可以用来输出一路电压或电流信号,也可以用来输出两路可以共地的电流或电压信号。

1、  模拟信号输出

12位输出精度,产品出厂前所有信号输出范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。

具体电流或电压输出量程请看产品选型,输出两路信号时两路输出选型必须相同。

2、  通讯协议

通讯接口:1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。

通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。

数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。

通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。

通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。      

3、 抗干扰

可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。

RT-232/485通用参数:

(typical @ +25℃,Vs为24VDC)

输出类型:  电流输出 / 电压输出

精    度:  0.2%

输出失调:  电流输出±0.5uA/℃  ,电压输出 ±0.1 mV/℃

温度漂移:  ±20 ppm/℃(±30 ppm/℃, 最大)

输出带载能力:电流输出   350Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输出)              

             电压输出    10mA(0-5V/0-10V/0-±5V电压输出)

通    讯:   协议  RS-485 或 RS-232   标准字符协议和MODBUS RTU通讯协议

            波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)可软件选择

地址(0~255)可软件选择

通讯响应时间:100 ms 最大

工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路              

功率消耗:    小于1.5W

工作温度:   - 45 ~ +80℃          

工作湿度:  10 ~ 90% (无凝露)

存储温度:  - 45 ~ +80℃              

存储湿度:   10 ~95% (无凝露)                                    

隔离耐压:  通讯接口/ 输出  之间:  3KVDC,1分钟,漏电流 1mA

            其中通讯接口和电源共地。

耐冲击电压:3KVAC,1.2/50us(峰值)

外形尺寸:   106.7 mm x  79 mm  x  25m

产品选型:

IRT  - □     -   □

通讯接口                                         输出电压或电流信号值

485:输出为RS-485接口                           U1:0-5V           A1:0-1mA

232:输出为RS-232接口                           U2:0-10V          A2:0-10mA  

U3:0-75mV         A3:0-20mA  

                                                 U4:0-2.5V          A4:4-20mA                        

                                                 U5:0-±5V          A5:0-±1mA  

                                                 U6:0-±10V         A6:0-±10mA

                                                 U7:0-±100mV       A7:0-±20mA

                                                 U8:用户自定义     A8:用户自定义

         

选型举例1:型号:IRT-485-A4   表示RS-485接口,4-20mA信号输出

选型举例2:型号:IRT-232-U1   表示RS-232接口,0-5V信号输出


典型应用:

● 标准模拟信号输出● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统●  RS-232/485总线工业自动化控制系统● 工业现场控制信号隔离及长线传输● 设备运行调试与控制● 传感器信号的远程传输及信号还原● 工业现场执行器数据给定● 医疗、工控产品开发  

● 4-20mA信号输出