zjp20091003
现有一个机器顺序用电磁阀导通然后动作,有八个阀,从一开始导通,比如说停是在五停的,下次再启动时就从六开始一直循环,简单说就是从那儿停就从那儿开。并且PLC还有其他程序运行,这个步骤停后别的还要继续执行,用的西门子200的。哪位高手给解决下?先谢谢了!
zhu860423060
你用主控指令试试。三菱的是可以用主控指令实现。
回复内容:
对: zhu860423060 你用主控指令试试。三菱的是可以用主控指令实现。 内容的回复!
是MC与MCR吗?用这两条的话,下次开始时又是从头开始。三菱的有个特殊继电器可以暂停实现,西门子的就不知道了,没找到类似的!
lizhanli007
可以增加一个中间变量 根据比较数值 锁定阀门编号
ssl123_85
价格中断 记忆程序吧,应该是可以达到的。。。。。。。。。。。。。。。。
tianhaifeng
每个阀启动记忆下 比较 1#阀启动 让vb100 =1,2#阀让vb100=2 类推。比较vb100的值 就知道该启动那个阀门了。
BMW123456
hhhhhhhhhhhhh
王者之师----zjp20091003
已经按照楼上所想的实现,谢谢!
难忘
XUEXIPLCS-2000