    低压配电柜实际上是我们的电力保护系统中最基础的一个环节,并且它还是最低级别的防护以及保护措施,但是由于我们的配电系统中使用量比较大,所以它的一些优越的品质以及一些性能常常被我们所忽视,所以经常我们的低压配电箱都是出于失控的状态下,这样就很容易产生一些不安全的因素,增加了电气以及人工的危险性,所以对于低压配电柜的一些正确的选择以及使用方法需要引起我们的重视。下面我们来看看面对不同的情况我们应该如何选择低压配电箱。
   1.在相对湿度接近100%的特别潮湿场所和有腐蚀性气体或蒸气的场所应选用保护型的。
   2.在相对湿度不超过75%,且无粉尘、无腐蚀性气体或蒸气、无易燃易爆物质的危险性较小场所,其低压配电箱可选用开启式的。
   3.在有可燃液体和悬浮状、堆积状可燃粉尘或可燃纤维的H-1级、H-2级火灾危险场所,应选用防尘型的;在有固体可燃物质的H-3级火灾危险场所,可选保护型的。
   4.能产生大量粉尘的多尘场所,应选用防尘型配电箱。
   5.在有气体或蒸气爆炸性混合物的场所,在正常情况下能形成爆炸性混合物的Q-1级场所应选用隔爆型、防爆通风、充气型的低压配电箱。在正常情况下不能形成,而在不正常情况下能形成爆炸性混合物的Q-2级场所,可选用任意一种防爆型。在正常情况下不能形成,而在不正常情况下能形成爆炸性混合物但可能性较小的Q-3级场所,可选用密封型的。
  IP防护等级通常也是我们需要考虑的一个因素,防尘防水,当然在一些特殊情况下我们还需要考虑防爆能力是否强,以上就是从五点来考虑我们的低压配电柜应该如何去选用,希望我们所讲的知识点,能够给您带来一定的帮助。