现在在学HMI GXO 3501 触摸屏  好多资料没有。求大侠提供资料,急急急急。




冰果

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2016年7月25日
发表于:2016-08-06 10:01:16
1楼

施耐德触摸屏很少有人用···

TAMS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2013年11月15日
发表于:2017-07-19 17:50:59
2楼

同求   机床显示时间同步等待中 ·不知咋弄

能者无疆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2015年7月23日
发表于:2019-05-08 14:40:31
3楼

能把5.1版本的施耐德触摸屏编程软件和序列号也发给我吗,

孙1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 132回
  • 年度积分:85
  • 历史总积分:174
  • 注册:2002年11月18日
发表于:2020-01-23 17:34:15
4楼

施耐德触摸屏很少有人用···

ihearyouok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2002年7月22日
发表于:2020-10-21 17:01:47
5楼

QQ图片20201021164058.jpg

在变量点这个按钮显示系统变量,

_Year4就是年,比如2020年就是2020

_Year2就是年的后两位,比如2019年就是19

_Month就是月

_Day就是天

_Hour就是小时

_Minutes就是分钟

_Seconds就是秒





ihearyouok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2002年7月22日
发表于:2020-10-21 17:04:42
6楼

QQ图片20201021165955.png


在变量里面建个字的数组,数组名字叫MW10,数组维数选10,这样就建立了MW10[0]到MW[9]这10个字变量

ihearyouok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2002年7月22日
发表于:2020-10-21 17:08:46
7楼

QQ图片20201021170056.png

在变量里,鼠标放到建立的MW10这个变量组名称上点右键选择配置设备地址,在弹窗里面选%MW10,设备地址增量为1,这样就给变量MW10[0]到MW10[9]分配了plc的地址%MW10到%MW19


QQ图片20201021170131.png

ihearyouok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2002年7月22日
发表于:2020-10-21 17:12:12
8楼


在动作里面选周期动作,频率选1秒,下一步,里面选脚本,建立个新脚本


ihearyouok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2002年7月22日
发表于:2020-10-21 17:15:41
9楼

QQ图片20201021165914.png


编辑脚本


int X1=0;   //建立变量


X1=_Year4.getIntValue();     //读年到X1变量


MW10[0].write(X1);          //把X1变量里读到的数写到PLC的地址%MW10


其他的月日时分秒的自己加,然后点验证看看有没有错误,确定。好了,这样就可以把屏的时钟给到PLC,PLC爱怎么处理怎么处理,反过来也可以把PLC的时钟给到屏的时钟变量里。