能否可以把电机星型接法改成三角型接法吗? 点击:718 | 回复:5



weibo560

    
  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:22帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2009年4月18日
发表于:2014-09-24 15:46:51
楼主

电机铭牌上面标注了380V 星型接法,却没有标注220V △接法,我可以把电机改成△接法,输入三相220V电源吗?这样接会烧电机吗?

电机高人帮帮忙,解答一下





weibo560

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:22帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2009年4月18日
发表于:2014-09-24 17:00:24
1楼

顶一顶,别沉了,^_^

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-09-24 21:15:39
2楼

 据说是接成线电压 220V 是可以运行,可不定能长时间运行

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-09-25 08:22:17
3楼

4KW以下电机都是星接380V,每相线圈是220V,如果用在三相220V电源,就改为星接。正常使用。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2014-09-25 08:32:09
4楼

220v改成三角使用。

R9001

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:989
  • 注册:2009年5月20日
发表于:2014-09-25 09:59:12
5楼

我们出口到巴西的几台设备就是这么改的,两年了没问题!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师