电缆桥架安装质量通病防治 点击:126 | 回复:1



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2014-09-24 14:38:14
楼主

1)桥架内高压电缆和弱电电缆共用一个桥架;

2)桥架内电缆过多,超过净面的40%一电力电缆,50%一控制电缆;

3)桥架内电缆无标志(出入口和转角处和分支处);

4)桥架内电缆固定不牢,有的无固定(特别是垂直桥架内);

5)桥架内电缆排列无序,且有绞接现象;

6)非镀锌钢板桥架连接接头处无跨接,或跨接不良、观感差;

7)桥架和配电箱、盘、柜等无跨接接地,桥架支架接地数量不足2处;

8)桥架板防腐处理不良,有锈蚀,观感不良;

9)桥架板连接处螺栓螺母在内侧;

10)桥架板连接处,镀锌钢板没有两螺栓为防松螺帽或垫圈,不符要求;

11)桥架支架距离长(1.5-3m),非一节2支架,有变形、吊筋多,少固定支架,不能承受水平力;桥架直线长度>30m(钢)(铝15m)无伸缩节;

12)桥架、电缆跨越变形缝无补偿措施;

13)桥架和其它管道,特别是暖气、空调管净距过近,不符合要求;一般管道0.4m (平行),0.3m(交叉);保温热力管道0.5m(平行),0.3m(交叉); 非保温热力管道1.0m(平行),0.5m(交叉)。




楼主最近还看过



hdss

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2014-09-25 00:43:33
1楼

这些是施工应注意的问题。