我有2块蓄电池组成蓄电池组,组成24VDC供电。从蓄电池组的正极测试对地电压是16V,负极对地是0V,电池组正负极直接是24V,请问这是怎么回事?如果是负极接地了,正极应该是24V啊?另一组蓄电池组,正极对地是+9V,负极对地是-15V,请问正常吗?




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-09-02 21:32:04
1楼

蓄电池的某一格对地电阻较低,就会发生上述结果