发电机与 相序保护器故障 点击:585 | 回复:1



jiangjian583

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年1月04日
发表于:2014-08-29 21:17:11
楼主

市电使用时,相序保护器工作正常,但是发电机发电后相序保护器工作灯亮一下就熄灭,为什么?,使用万用表及相序表测量发电机电压没有发现电压不平衡,断相、缺相等问题?发电机发电带电机可以正常旋转,相序肯定是正相序,大家帮我分析下原因,相序保护器换新的也存在同样故障。




石湖一哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 246回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2005年9月29日
发表于:2015-02-02 16:15:01
1楼

对发电机进行电能质量监控,疑似谐波的问题造成的干扰。。。。