    并联补偿器电容的故障处理     

(1)电容器外壳渗、漏油不严重时,可在外壳渗、漏处除锈、焊接、涂漆。     

(2)电容器外则膨胀则应更换。     

(3)如室温过高,应改善通风条件;如因其它原因造成电容顺温升过高,则应查明原因进行处理;如系电容器本身的问题则应该换电容器。    

 (4)电容器应定期检查、清扫。     

(5)若电容器有异常声音应注意观察。严重时,应立即停止其运行,并进行更换。     

(6)电容器发生爆裂,应及时更换。

   

 



楼主最近还看过



安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2014-08-28 20:05:00
1楼

电流不平衡液应该及早更换