有1个ACME的双触头变压器,附件是样本。

480/240V输入,240/120V输出,容量是5KVA。印度人说如果使用120V输出,可用的容量是2.5KVA,请问这是为什么?讲的简单点,谢谢。

 

LBM: TRANSFORMER 5000VA - (480/240-120V) –ACME part# TA-83224 , this model will not give us full 5KVA , as secondary voltageis 240 V and through center tapping of Transformer  we are getting 120V.

We are using only 1hot and center tap to get 120V , remaining 2nd hot we are not usingin parallel hence we are using only half of the Transformer capacity

                                               

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-08-25 18:36:08
1楼

不用印度人说,线径决定电流,电流最大值恒定,电压减半功率当然也减半了。

P=UI

qlzy2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2012年6月12日
发表于:2014-11-12 14:44:45
2楼

输出120V 和240V 的电流时一样的,故240V 是5KVA ,那么120V 就是2.5KVA了