关于DDRVI指令说明 点击:5764 | 回复:9



蛐蛐无敌

    
  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:20帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2014年6月27日
发表于:2014-08-21 10:21:56
楼主

大家好,我现在遇到一个问题,关于指令DDRVI的理解,我的步进电机驱动为2细分,也意思就是一圈要400个脉冲,可是对于DDRVI(K400  K400  Y1  Y0)来说,出来的电机转速,为什么不一样,对于DDRVI我是这样来理解,请大家帮我看看,我认为这个指令就是400个脉冲转一圈(脉冲数),且为每秒发400个脉冲(频率),按我的理解应该是1S的时间可以完成,可反映出来的为什么不是,这里我非常不解,请大家帮我把把关




zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-08-21 10:36:32
1楼

PLC发脉冲时有加减速,所以时间超过1秒

gossipchan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2014年8月21日
发表于:2014-08-21 11:11:20
2楼

PLC发脉冲时有加减速,所以时间超过1秒

蛐蛐无敌

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:20帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2014年6月27日
发表于:2014-08-21 11:17:43
3楼

按时间要好几秒呢,这个怎么计算呢,比如我带动丝杆走10mm,要多长的时间,这个就不能准确控制吗

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-08-21 14:58:11
4楼

这个是按脉冲来算的,另外步进电机定位精度不高的,容易丢步。

15079122163

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2014年2月28日
发表于:2014-09-14 08:58:29
5楼

PLC发脉冲时有加减速,所以时间超过1秒

工程小范

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2014年3月09日
发表于:2014-09-24 15:45:20
6楼

PLC发脉冲时有加减速,所以时间超过1秒

陶淘123

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2014年12月25日
发表于:2015-02-19 22:33:34
7楼

PLC发脉冲时有加减速,所以时间超过1秒

森纳909

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2014年2月24日
发表于:2015-03-07 22:59:38
8楼

PLC发脉冲时存在加减速的问题,你仔细设置后时间就不会如此了

jsyljb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2015-03-08 16:50:59
9楼

脉冲频率跟步进电机的转速有关,你可以先求出每分钟转几圈?然后才能知道大概需要多少时间!当然这只是一个理论计算