几天前收到电话,说伺服报过压故障,于是直接背上包直接杀到客户现场,现场绕着设备看了一圈,按钮设备运行,跑了1米驱动器报故障,依旧是过压。想着肯定是堵转啊!检查导轨手推这运行正常,直接观察看不处导轨有比较的形变,再运行还是报故障,果断拆下负载空载运行,跑3分钟无压力,再装上负载还报故障,没办法两边电机对换,驱动器对换,昨天运行故障。排除法电机、驱动器都没有问题,给客户交代让他们第二天校校导轨吧,看看手机已是晚上7点,感觉赶火车回家,回家几经是凌晨1点。
第二天周六中午,正吃着西瓜玩着实况,FUCK……,客户电话过来,导轨有点问题,可运行还报故障。望着窗被37度烤熟的水泥路,唉,关实况,塞电脑,穿裤子,甩拖鞋等一气呵成,到公司拿了台新机器直奔火车站,等啊等啊等…………。
S:美女,来张票到B地的票,最早的一班。
T:最早的下午5点,高铁5点20.
S:@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&*****^^
各种凌乱啊,这么热的天回去岂不是5分熟了么!和客户协商之后明天早上8点过去,@……@,回家继续啃西瓜踢实况。
周日5点从梦中被可恶的手机吵醒,晕晕乎乎的就到了客户现场,调整参数,观察波形一切,显示在报故障的时候电流突然增大,参数能想的的都修改了,还不行。于是终极武器闪耀登场!!!!!!
oh,your god,shit
线接头一样,没办法了等着回去挨骂吧!在这危急关头,--地线,地线,地线没接,赶紧接上地线,u,v,w也从端子上直接引到驱动器上,运行,一切正常,动力线接地端子上,运行,还正常,查看波形,曲线完美!!
收拾装备,客户疑问:“为什么其他2台地线没接就没有问题呢?”,“这个吗,干扰!!具体是这样的……”。万恶的干扰,邪恶的地线啊!!