楼主

求解电容补偿计算方法。

高压10KV,低压380V,使用SCB10-2500变压器,Dyn11连接方式,求助低压电容补偿多少电流。手动投切一组(容量60.8KVAR),仪表显示是65A左右。怎么算的??




运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2014-08-05 21:54:37
1楼

一组电容,电流应为90.3A  S=√3*u*i

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-08-05 22:32:00
2楼

电容补偿与负载有关系,你那数据咋算呢?

zhizhi509

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2013年12月17日
发表于:2014-08-06 00:08:15
3楼

学习下,我也不知怎么算。

hdss

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2014-08-06 05:31:37
4楼

只注意过补偿效果,因为是直接使用;

1楼计算结果与顶楼观察结果有区别。

hpulizhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1282
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-08-06 09:33:17
5楼

理论上是90A左右,一楼的公式有点小问题,应该是Q=√3*u*i*sina,a为90度,当然实际中a不会为90度。跟你采用什么变压器,什么接线方式没关系,可能是你的电压有点低。

不知所措

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2014年8月05日
发表于:2014-08-07 20:23:46
6楼

开始我也以为是一楼的算法,可是怎么都不对,功率因数稳定在0.96-0.98之间,电压也稳定在380-390之间,因公司有多个配电系统,各个电容补偿装置容量也有所区别,还有80KVAR的容量补偿,电流补偿在86A左右,也就是按照补偿结果和电容容量得出实际结果是。1kvar=1.05到1.1之间

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-08-08 15:56:16
7楼

才看明白楼主的意思。

电容器的Kvar数值与电流没直接关系,因为这个数据是按铭牌上的电压值计算的,比如400V、420V、480V.....。电容量和电源电压才可以准确计算出电容的电流。

实际电压/铭牌电压=容量降低倍数,比如铭牌80Kvar 420V的电容器,用在实测电压380V的电源上,容量下降到72Kvar,如果计算电流,应该按72Kvar计算。

不知所措

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2014年8月05日
发表于:2014-08-08 19:52:40
8楼

回复内容:

对: 李纯绪 才看明白楼主的意思。电容器的Kvar数值与电流没直接关... 内容的回复!


谢谢,按照你的算法 ,真的和实际差不多。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-08-21 11:58:56
9楼

补一组10kvar就够了,建议使用电压等级480V,15kvar电容。估计问题能解决问题,你现在补得太多了,也有可能被罚款。