新人求助,如何节省PLC的输出点数? 点击:379 | 回复:12



iacmall3

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:27帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2014年7月31日
发表于:2014-08-04 14:59:35
楼主

新人求助,如何节省PLC的输出点数?感谢各位大神。。




xiaoxiaoxia

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:14帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2006年4月05日
发表于:2014-08-04 15:19:45
1楼

不太明白你的意思,该用的就要用,不仅如此,而且还要预留几个,方便以后维护或者是方案的变更,做非标设备尤其第一台的样机,最后定型的方案与你规划的很可能不一致,切不可精打细算一个不多

fdd

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:24帖 | 200回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:5363
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2014-08-04 15:56:33
2楼

能继电器控制的就继电器控制就好了

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-08-04 16:41:47
3楼

输出怎么节省呢,该多少就要多少。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-08-04 17:19:19
4楼

干脆改用继电器逻辑控制,PLC点数全部省了

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-08-04 18:26:57
5楼

相同控制输出的,用中间继电器代替即可

信仰的真相

  • 精华:0帖
  • 求助:90帖
  • 帖子:104帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1934
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2014-08-04 20:27:15
6楼

输入用触摸屏替代按钮,可以省点数

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-08-04 20:30:13
7楼

一般这个无法节省,因为每个输出点都对应一种设备

不动电的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2014年3月07日
发表于:2014-08-04 22:25:56
8楼

若是有气动电磁阀的话,如果是三位的,允许的情况下换成两位的

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-08-05 09:12:52
9楼

可以用输出矩阵省输出点数,不过有功能限制的。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-08-05 11:47:21
10楼

1,这个输出 Q 点你也节省 ?


2,一般是要满足现场控制要求来选开型输出点数的


3,还有就是一般的I/O 点还要预留 15% 的放着

cxdz12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2014年8月05日
发表于:2014-08-05 12:08:30
11楼

直接个继电器 就好了,

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2014-08-05 14:23:27
12楼

关于“如何节省PLC的输出点数”请见论文“ PLC增扩输出口的硬件电路图及与之配合使用的PLC梯形图的构思与解析”。其网址:http://www.gongkong.com/webpage/paper/201110/201110112025240000

      该文讲述 通过硬件电路配合与PLC编程,可实现只用4个PLC输出点,可达到扩展为16个输出点的作用。