三相电机接线问题 点击:505 | 回复:8



zhaosheng998

    
  • 精华:0帖
  • 求助:77帖
  • 帖子:107帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:728
  • 注册:2009年3月29日
发表于:2014-07-30 19:14:09
楼主

   三相异步电机星型联接时,是否只能把电机三相绕组的末端连接到一起,首端接入三相电源(U2 V2 W2 接在一起,U1 V1 W1 接三相电源),还是也可以把首端连在一起,末端接入三相电源(U1 V1 W1 接在一起,U2 V2 W2  接三相电源)?




远飞鸟

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 177回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:1358
  • 注册:2002年8月24日
发表于:2014-07-30 21:50:32
1楼

△接法和Y型接法两种。

1,△接法是首尾相连,接电源。

2,Y接法是首端连一起,末端接电源。Y接法只能这样接。


运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2014-07-30 22:21:17
2楼

据说这样可以正常使用

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2014-07-30 22:34:21
3楼

三相异步电机星型联接时,可以把电机三相绕组的末端连接到一起,首端接入三相电源(U2 V2 W2 接在一起,U1 V1 W1 接三相电源),也可以把首端连在一起,末端接入三相电源(U1 V1 W1 接在一起,U2 V2 W2  接三相电源)。   

   

 

liudongdong567

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2014年5月18日
发表于:2014-07-30 22:59:35
4楼

这个可以使用的   我是修电机的

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-07-30 23:24:09
5楼

只需注意三角形接法时,首端和末端依次相连

星型接法,电源接U1V1W1或者U2V2W2都可以,都会行程旋转磁场。

zmy527326309

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:35帖 | 367回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:6241
  • 注册:2012年8月28日
发表于:2014-07-31 07:06:21
6楼

只需注意三角形接法时,首端和末端依次相连星型接法,电源接U1V1W1或者U2V2W2都可以,都会行程旋转磁场。  


研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-07-31 08:54:14
7楼

像你那样接线的话磁场顺序就会发生变化,转向有可能发生改变。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-07-31 11:08:45
8楼

电源接首端还是尾端都一样。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师