电机断项检测 点击:257 | 回复:2



jym58186712

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:14帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2013年5月02日
发表于:2014-07-24 22:09:34
楼主

用PLC的I/O点有什么方法做一个普通三项电机的断项检测呢?求教...




czg220

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年8月31日
发表于:2014-07-25 14:01:20
1楼

用热继电保护,缺相会马上断开的;主电路线做好了非常少有这样的问题吧。。

平中PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2014年7月02日
发表于:2014-07-26 08:44:54
2楼

1,每相接一个~220V中间继电器,由plc输入检测每相状态。

2,使用断相保护器,plc检测保护器状态。