带负荷拉隔离开关 线路全停电
1 事故经过
2012年7月26日,某供电公司所辖变电站35kV旁母3520断路器带井汾线35kV北母线运行,35KV南母线备用,总有功负荷360kW,井汾线有功负荷60kW。
事故当天上午,电气检修处理35kV井汾线3516断路器机构漏油及更换膨胀器。11时,井汾线3516断路器检修工作结束,工作票收回,安全措施拆除。12时25分,调度命令35kV井汾线3516断路器送电,35kV旁母断路器转备用。12时43分,操作人蓝某某(副值班员)、监护人房某某(主值班员)开始执行井汾线3516断路器送电操作,模拟预演后,先合3516北、3516乙隔离开关、3516断路器,后切断3515断路器、3515丙断路器。在准备拉3516丙隔离开关时,由于两人走错位置,走到刚刚合上的3516乙隔离开关处,在未认真核对清楚隔离开关名称后,就误把乙隔离开关当成丙隔离开关拉开,由于井汾线负荷已由3516断路器带出,造成带负荷拉隔离开关;3516乙隔离开关弧光短路,井汾线保护动作,3516断路器跳闸,井汾线停电。由于3516乙隔离开关分闸时间短,没有造成设备损坏。
2 事故原因及暴露问题
(1)操作人、监护人责任心不强,在操作中未按标准程序进行操作。两人均未认真核对清楚设备名称、编号、位置和拉合方向,不认真执行操作票制度,未进行唱票和复诵,是发生事故的主要原因。
(2)35kV系统闭锁装置于2009年6月安装,由于闭锁装置厂家提供的某些程序满足不了现场操作的需要,使防误锁不能正常投入使用,运行人员只能用万能钥匙开锁操作。这次操作就是由于操作人员用万用钥匙打开3516乙隔离开关而造成了带负荷拉隔离开关事故,是发生事故的重要原因。
(3)防误闭锁存在缺陷。有的单元程序锁是可以使用的,但有的中间环节由于锁具本身有缺陷,不能进行下个程序操作。加之备用钥匙箱没有到货,备用钥匙无法投入使用,所以久而久之,运行人员就习惯用万能钥匙操作。这些情况各有关管理部门是知道的,但没有下力气研究解决,同时也未采取相应的防止误操作的措施堵塞这个漏洞,是这次事故中暴露出的一个比较严重的问题,应引起相关人员足够的重视。
3 防范措施
(1)应制定操作票执行过程中动态考核办法,如给变电运行值班人员配备便携式录音笔。录音笔由执行操作任务监护人或操作人携带,录制操作过程中的唱票和复诵过程。这样可以起到两个作用,一是对不认真执行唱票、复诵人员将起到约束作用;二是对有关人员提供检查手段和考核依据。
(2)编制完善的防误锁使用管理办法,并尽快落实。
(3)在防误闭锁完善前,万能钥匙应交值班长(或站长)保管,使用时应经值班长(或站长)同意,并建立使用登记制度。
(4)主管部门在防误锁未完善前应制定防止误操作的有效措施,并监督实施。
(5)加强对变电运行人员自觉遵守有关规程制度的教育和运行人员反事故能力的培训,提高运行人员处理事故或异常现象的能力。