Advertisement
当前位置:
选取哪个模拟量量程设置正确
回复 | 人气 | 打印
xiangan 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏10分-未结帖 发表于:2014-07-17 14:18:40 楼主

传感器输入信号为 4-20MA  通道量程选-12ma-+20ma 还是-20ma-+20ma

分享到: 收藏 回复 举报
公孙小天 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-07-17 14:39:46 1楼
 

都可以的,只是对应OFFSET值的CR调整一下就好,顺便问一下用的模块具体型号是什么?

  回复引用举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-07-17 16:30:52 2楼
 

4-20MA是标准信号,如果该模块不支持直接把这种模块毙了

  回复引用举报
xiangan 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-07-18 07:50:18 3楼
 

回复内容:

对: 公孙小天  都可以的,只是对应OFFSET值的CR调整一下就好,顺... 内容的回复!


EH2 04AD

  回复引用举报
公孙小天 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-07-18 09:46:38 4楼
 

如果模块型号是04AD-H3,有标准的4-20mA模式选择,如果是04AD-H2,则只要选-12mA-20mA,这个模式下0对应4mA,4000对应20mA

  回复引用举报
s3838658 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-11-10 13:25:00 5楼
 

这个选哪种都差不多,只要把线性关系搞明白就可以了。

  回复引用举报
ntplc2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-19 10:32:54 6楼
 

传感器输入信号4-20mA, 量程可以包含了4-20mA就可以了, -12~+20 或者-20~+20都包含了它,所以都可以适用。


  回复 引用 举报
永夜凡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-12 16:20:44 7楼
 

新手来看看,哈哈,好东西大家来分享


  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement