发表于:2014-07-17 14:18:40
楼主
求助帖10分-未结帖

传感器输入信号为 4-20MA  通道量程选-12ma-+20ma 还是-20ma-+20ma




公孙小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1330
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2014-07-17 14:39:46
1楼

都可以的,只是对应OFFSET值的CR调整一下就好,顺便问一下用的模块具体型号是什么?

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-07-17 16:30:52
2楼

4-20MA是标准信号,如果该模块不支持直接把这种模块毙了

xiangan

  • 精华:0帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:68帖 | 53回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:718
  • 注册:2010年8月09日
发表于:2014-07-18 07:50:18
3楼

回复内容:

对: 公孙小天  都可以的,只是对应OFFSET值的CR调整一下就好,顺... 内容的回复!


EH2 04AD

公孙小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1330
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2014-07-18 09:46:38
4楼

如果模块型号是04AD-H3,有标准的4-20mA模式选择,如果是04AD-H2,则只要选-12mA-20mA,这个模式下0对应4mA,4000对应20mA

s3838658

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2011年11月29日
发表于:2014-11-10 13:25:00
5楼

这个选哪种都差不多,只要把线性关系搞明白就可以了。

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-09-19 10:32:54
6楼

传感器输入信号4-20mA, 量程可以包含了4-20mA就可以了, -12~+20 或者-20~+20都包含了它,所以都可以适用。


永夜凡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 208回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:256
  • 注册:2012年5月10日
发表于:2018-10-12 16:20:44
7楼

新手来看看,哈哈,好东西大家来分享