sumofox
LK作DP主站,LE作DP从站如何完成
zzsczz
自己写个 gsd ,参考 lm3401
http://www.hollysys.com/templates/download/index.aspx?nodeid=120&cateid1=0&cateid2=0&keyword=gsd
把lk换西门子的 300,1200 1500 之类的
然后step7可以处理了
btw
要是 自己不会写 gsd,可以翻《Device Description Data Files GSD》
http://pan.baidu.com/s/1i3tDPit
如果看不利索,可以把le 换成 南大傲拓 NA400 系列 ,gsd都写好了
http://www.nandaauto.com/mod_product-prdlist-cap_id-34.html
不过 NA400编程软件(NAPro)V3.8 难用(设计者拖出去打靶一分钟)
和利时的AutoThink好用些
关注解决方案
www979152433
这个很好啊。。非常感谢感谢。