流量计数值 PLC与上位机的通讯问题 点击:375 | 回复:2



sanji6993501

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2011年5月04日
发表于:2014-07-11 14:16:15
楼主

 现场4个采集点,通过模拟量采集到PLC (s7-200)   通过程序换算得出两个值:瞬时值,累积值  

这两个值会发送到上位机那去,同时显示在td-400上  

   现场采集柜上的td 400显示的2个值已经确认是正确的,但是上位机接收,出现一种情况:瞬时值是对的,累计值不准确
     在线监测的时候发现 PLC传送来的  瞬时值是正确的   ,累加值也有数值过来(不准确)
下面是我个人观点,如发现错误可以纠正:现在 既然td 400 上显示的两个值是正确的,我们是不是可以认为程序里的计算应该没什么问题,得出的值也没问题,关键问题出现在发馈给上位机的时候,传送上出现问题,而且传送到上位机上瞬时值也没问题,我们可以排除瞬时值问题,问题出现在累积值的传送上,是不是没对应在位置上


   我在上位机调试的时候看到PLC发送来的一串值  对应的累积值前三位不对,要是把它往前移三位,数值到是有点像现场的数值
    上位机与现场PLC取数值的方式  

上位机定时(可能10分钟)发送指令,PLC接收后,反馈数据,好像是ask码    


下面是现场做的实验

发送:11(十六进制)

返回:10m14d18:32'   Q=15.72L/S  M=00086721 0789(ask码)   瞬时流量:15.72L/S    累积流量:86721立方米

波特率:2400, 数据位:8, 停止位:1,检验位:N

流量计采集换算  4-20mA =0-5000m³/h    瞬时单位 L/s    累计 单位  km³

这是个老设备,没电气图纸,程序也是上载下来的,没注释      传送通讯这块我不太懂





正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




Lancelot0

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2014年4月03日
发表于:2014-07-11 15:09:19
1楼

不懂帮顶,希望高手给你解答。

mh3044622

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2011年7月30日
发表于:2014-07-14 15:24:48
2楼

我胡说一句,你上位机组态的数据格式是不是最高到65535


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师