菜鸟求解,如何读取西门子PLC定时器的变化值,然后输出在触摸屏里 点击:1985 | 回复:3



湛蓝小尔

    
  • 精华:1帖
  • 求助:142帖
  • 帖子:180帖 | 473回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:1399
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2014-07-11 11:16:49
楼主

如题,菜鸟求解怎么读取西门子PLC定时器的当前值,我看书理解定时器的当前值是字,那么字是不可以显示在屏上的,是否将其转化为整数,貌似又没有将字转化成整数的指令,参看大多数建议,都是MOVW  T 37    VW1,选取昆仑通态触摸屏和西门子PLC连接,设备通道里选用什么通道连接定时器的当前值呢




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-07-11 11:46:38
1楼

触摸屏上可以显示字或者双字

如:VW  、 VD

触摸屏上可以选择的。

湛蓝小尔

  • 精华:1帖
  • 求助:142帖
  • 帖子:180帖 | 473回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:1399
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2014-07-11 12:46:14
2楼

回复内容:

对: 银光人生—华  触摸屏上可以显示字或者双字如:VW  、 VD触摸屏上... 内容的回复!


 可以加楼主QQ联系吗,还是不太明白

tong56652219

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1107
  • 注册:2011年4月16日
发表于:2014-07-11 16:29:10
3楼

直接用PLC地址就可以啊 调节好字符就行了 BCD码  二进制 单字 双字


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师