图中红色部分用补偿导线会不会更好一点 点击:507 | 回复:4



最多两年

    
  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2014-07-09 09:53:51
楼主

如图,热电偶 到温控器的距离大概有7m的样子,红色所示部分,实际配线的时候用补偿导线好

还是有,双绞屏蔽好.




#天涯-工控人生军团

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2014-07-09 10:22:59
1楼

补偿导线!          

浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:223帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2014-07-09 12:21:05
2楼

热电偶的接线盒和仪表表尾接线端子间存在温差的话,就必须用补偿导线。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-07-09 15:04:02
3楼

热电偶用补偿导线肯定要好,只有要求不高线路较短才用普通导线连接

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-07-11 09:00:35
4楼

你用的是有源温度传感器,已经把热电势信号变换为了4---20mA信号,用哪门子补偿导线哟!

如果现场干扰不是特别严重,用不用屏蔽线都没关系。