ABB ACS550 变频器控制电机时   如何设置 在第一个DI信号输入时减速..而在第二个DI信号输入时停止运转....




才大器粗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1705
  • 注册:2007年10月19日
发表于:2014-07-04 22:46:03
1楼

DI只能开停机,不能做实际意义上的加减速,你可以第一个DI用作RAMP停机,第二个DI用作运行使能来实现你的要求。

阿影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:63帖 | 885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2609
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2014-07-05 08:16:35
2楼

晕..,不 是吧....

阿影

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:63帖 | 885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2609
  • 注册:2008年11月21日
发表于:2014-07-05 08:18:47
3楼

我公司的  ABB ACS550    先前就是能做到////现在不知道为什么....达不到

 

上面领导 要求改过来    要不电机有可能会烧..

才大器粗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1705
  • 注册:2007年10月19日
发表于:2014-07-05 13:47:34
4楼

DI还可以用恒速功能解决你的问题,12组参数

tiankong1888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2014年5月08日
发表于:2014-07-07 15:03:23
5楼

你可以第一个DI用作RAMP停机,第二个DI用作运行使能来实现你的要求。

wyg990990

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2011年9月05日
发表于:2014-07-23 11:20:02
6楼

参考说明手册中的应用宏,比如电动电位器宏,有相关设置说明。

hhtla2000

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 141回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1084
  • 注册:2014年3月29日
发表于:2014-11-16 20:29:50
7楼

学习中。。。。。。。。。

zhanglin19891117

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 450回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2011年11月09日
发表于:2014-12-01 19:26:53
8楼

参考说明手册!!!!

zcq1985

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2012年10月10日
发表于:2014-12-03 09:42:46
9楼

通过应用宏和恒速12可以实现

峰007

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:13帖 | 14回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:53
  • 注册:2013年4月24日
发表于:2014-12-04 17:28:26
10楼

电动电位器宏可以解决,他的作用相当于面板的上下键,只不过更加简易方便了。