蛐蛐无敌
大家帮我看一下,这是电机的正反转程式,有没有什么问题,我怎么感觉那里好像不对
hpulizhong
图片看不清,好像启动按钮也在互锁里面。输出有互锁就行了,启动按钮就不需要了。
nd2012rkly
图片太模糊了,传张清晰的吧!
忧伤的旋律
正反转的就需要把输出互锁就行了
lyc会飞的鱼
少过载保护!热继电器!!1
银光人生—华
其实,做好自保持和互锁就行。中间加上故障点。
--------------------------------------
leisurefly
图片不是很清楚,但是做好星三角转化就好了
流沙海
回复内容:
对: 银光人生—华 其实,做好自保持和互锁就行。中间加上故障点。-----... 内容的回复!
大侠这个很清晰,楼主 的有点看不清。
wwcsqwww
这个控制除缺少过载保护外,还需要在PLC输出端子之间增加继电器触点互锁。
阿军仔
没问题啊,有自锁,有互锁
领域
引用 阿军仔 的回复内容: 没问题啊,有自锁,有互锁
fuj112233
做好自保持和互锁就行。中间加上故障点。
chongniesi
不建议用定时器,换成辅助触点M
sju123
学习学习,谢谢楼主,谢谢分享