变压器与电流互感器的区别 点击:131 | 回复:1



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2014-06-19 16:16:43
楼主

变压器和电流互感器相同的是工作原理,都是由于电磁感应。不同的是结构和用途,变压器用于电压变化升降,电流互感器用于计量。
两者的主要区别如下:
①电流互感器严禁二次侧开路,因这会引起一次电流全部是铁心的激磁电流,使之饱和并在二次侧感应示高压,发生绝缘击穿事故,而变压器无此限制。
②电流互感器二次侧所接负载的阻抗很小,近似短路,变压器二次侧不允许短路。
③电流互感器铁心的磁通密度设计值较低,仅0.08~0.1T;而变压器铁心的磁通密度,冷轧硅钢片≤1.7T,热轧硅钢片≤1.45T。
④电流互感器的二次电流随一次电流的大小而变化,而变压器则倒过来,其一次电流的大小,由二次(即负载)电流的大小来决定。

   

 



楼主最近还看过



世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-06-20 00:07:31
1楼

通常电流互感器有几个绕组,一组用于计量,一组用于测量,一组用于继电保护。