三菱E740-3.7K运行风扇不转,报FN 点击:465 | 回复:2



abcdefjj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2007年3月29日
发表于:2014-06-19 14:34:41
楼主

三菱E740-3.7K变频器运行风扇不转,单独给风扇加24V,运转正常,测量电源板风扇接口无24V输出,请问是哪的问题




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-06-19 17:09:40
1楼

板载风扇插头有没有DC24V呢?

这个查找很简单呀

三菱主驱板专修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2014-06-19 21:50:44
2楼

短接光耦OI2  试试,好了答复一下。