松下PLC和麦克米特PLC通讯的问题 点击:712 | 回复:10



fdd

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:24帖 | 200回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:5363
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2014-06-18 10:09:57
楼主

现在我有一台松下FP-X C60T的PLC 一台麦克米特MC100-1614bta的PLC。现在我想松下PLC做主站,麦克米特PLC做从站,问题是松下PLC自由口通讯发送指令,麦克米特毛反应也没有,我如果直接通过串口调试助手麦克米特有反应的,松下的程序我也是照串口调试助手发送的指令写的呀,大家帮我看看有什么问题




fdd

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:24帖 | 200回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:5363
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2014-06-18 10:11:18
1楼

这个我是在松下和麦克米特PLC里面的设定


fdd

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:24帖 | 200回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:5363
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2014-06-18 10:15:07
2楼



这个是我写的松下PLC程序。就是要发送02 05 00 01 FF 00 ,麦克米特没反应,不知道错误在那里呀

chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2014-06-18 10:18:49
3楼

你用串口调试工具看一下从松下PLC里面出来的数据是不是对的?

fdd

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:24帖 | 200回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:5363
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2014-06-18 10:33:59
4楼

回复内容:

对: chenminglei0509 你用串口调试工具看一下从松下PLC里面出来的数据是不是对的? 内容的回复!



fdd

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:24帖 | 200回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:5363
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2014-06-18 10:34:24
5楼

回复内容:

对: chenminglei0509 你用串口调试工具看一下从松下PLC里面出来的数据是不是对的? 内容的回复!



fdd

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:24帖 | 200回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:5363
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2014-06-18 10:35:31
6楼

回复内容:

对: chenminglei0509 你用串口调试工具看一下从松下PLC里面出来的数据是不是对的? 内容的回复!


我直接松下编程口接串口调试工具手动的数据如上图

fdd

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:24帖 | 200回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:5363
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2014-06-18 10:42:10
7楼

这个图是我用串口调试助手直接控制麦克米特PLC的图


fdd

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:24帖 | 200回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:5363
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2014-06-18 12:10:38
8楼

搞定啦啦啦啦啦啦啦,尼玛松下PLC发送指令????

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-06-18 12:24:01
9楼

很多PLC的编程口只支持做从站,做主站???

fdd

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:24帖 | 200回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:5363
  • 注册:2006年8月21日
发表于:2014-06-18 12:45:49
10楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊 很多PLC的编程口只支持做从站,做主站??? 内容的回复!


可以的,主站 从站都可以的,,松下PLC主---麦克米特从   麦克米特主---松下从  我都试过了,可以通讯