参数设置:
Cd71=3 PID控制有效
Cd029=25 对应为目标压力 5公斤
Cd062=0 偏置频率(4MA对应频率)
Cd063=50 增益频率(20MA对应频率)
Cd120=5 压力变送器连接到变频器 VRF2 4~20MA
Cd122=0.6 P增益
Cd123=0.6 I增益
Cd007=50 上限频率
Cd008=15 下限频率
CD019=20 加速时间
Cd023=20 减速时间
Cd062=0 偏置频率
Cd063=50 增益频率
Cd001=2 端子运行
Cd630=1 运转信号 DI1对应
Cd634=7 复位信号 DI5对应
备注:
目标压力的设定
10公斤-----------------50HZ (CD063)
5公斤------------------目标频率?(cd029)
要设定5公斤的目标压力,通过设定cd029 频率,对应为压力
目标频率= 5 * 50 / 10 =25HZ