由于某些原因我暂时只知道电机的的总容量在320kw左右,但是我现在需要给主回路的变压器预估容量, 点击:112 | 回复:3



努力学习者

    
  • 精华:2帖
  • 求助:337帖
  • 帖子:367帖 | 395回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3608
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2014-06-16 14:25:10
楼主

由于某些原因我暂时只知道电机的的总容量在320kw左右,但是我现在需要给主回路的变压器预估容量,该怎么做?上浮百分之多少合适?这里的电机容量还是不包括风机的,所有电机均需强冷风机进行冷却,自冷或者尾部装风扇都不行




kang2933

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1093
  • 注册:2013年1月01日
发表于:2014-06-17 01:08:27
1楼
百分之三十

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-06-17 10:00:14
2楼

需要设备细单,所属行业,预计运行时间(24小时分布、月分布、年分布),变压器安装、运行费用(自行安装还是电力公司代安,当地变压器容量固定费用),未来增容预期?

只有知道这些才能计算最经济的变压器容量,老实说,这是个技术活,不是简单的上浮一个固定的百分比就行的。

OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2014-06-17 17:32:57
3楼

根据设备细单用需用系数法算出总有功负荷,在根据公式计算。一把要留15%-25%的富裕余量。