高压变频器停机后必须维护的几点 点击:92 | 回复:0



灵感空了

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:137帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:378
  • 注册:2014年3月18日
发表于:2014-06-16 14:20:27
楼主

  1、在变频器维修检测时用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁变频器柜内外,保证设备周围无过量的尘埃。

  2、检查变频室的通风、照明设备,确保通风设备能够正常运转。

  3、每隔半年(内)应再紧固一次变频器内部电缆的各连接螺母。

  4、变频器长时间停机后恢复运行,应测量变频器(包括移相变压器、旁通柜主回路)绝缘,应当使用2500V兆欧表。测试绝缘合格后,才能启动变频器。

  5、检查所有电气连接的紧固性,查看各个回路是否有异常的放电痕迹,是否有怪味、变色,裂纹、破损等现象。

  6、检查变频器内部电缆间的连接应正确、可靠。

  7、检查变频器柜内所有接地应可靠,接地点无生锈。

  8、每次维护变频器后,要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成变频器短路事故。特别是对电气回路进行较大改动后,确保电气连接线的连接正确、可靠,防止"反送电"事故的发生。