住宅断路器1P+N与2P的区别和选用 点击:134 | 回复:1



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2014-06-06 10:42:37
楼主

1:1P+N与2P微断的区别:1P+N断路器的N线无过载和短路保护功能;优点是断路器体积小,价格便宜。

2:住宅插座回路选用1P+N还是2P断路器:对单相回路而言, N线与相线的电流相近,因此N线无单独设置保护的必要,采用1P+N微断即可,但选用时应注意其分断能力参数。

3:《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.1.5条规定:“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”,  第6.5.1.7条规定:“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”。

4:《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.5.4条规定:“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”。

   

 