西门子PLC300与200的无线通讯 点击:4006 | 回复:15



白日不做梦

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2049
  • 注册:2009年6月02日
发表于:2014-05-20 22:24:37
楼主
求助帖10分-已结帖

  现场两台西门子PLC,一台313C,一台226。226随工作台转动,现在想实现两台PLC的通讯。一位供应商的技术支持给的方案是增加6GK72431EX010XE0、6GK57881AA602AA0、6GK57441AA602AA0这三个模块,成本太高,客户想要成本在5000元以下的方案,请高手支招!!!(距离小于10米)




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-05-21 07:43:29
1楼

这个看两者之间通信方式是什么而定。

比如是以太网,用无线路由器。应该是解决。

Mr袁--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:32帖 | 1147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3881
  • 注册:2011年10月26日
发表于:2014-05-21 08:02:15
2楼

无线的比较费劲,成本高点也正常,有线的话就很简单了,

你的313带Profibus DP通讯的话可以走这个通讯,只需要加个277买两个通讯头即可

如果不想买277,总线的串口也可以用


zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-05-21 08:09:14
3楼

想办法解决PLC跟着转动,PLC跟着转动安全系数低。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-05-21 10:10:00
4楼

    没有用过这类无线转发模块,如是控制点数不多,在两边各加一个 无线控制转发模块,不知可行不?

352955619qq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2012年11月01日
发表于:2014-05-22 17:23:11
5楼

无线有时不是很稳定!建议还是用有线!

ZHAOXIUBIN2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2012年12月13日
发表于:2014-05-24 11:32:48
6楼

大连的家国际和广州巨控的产品可以实现这个功能

ZHAOXIUBIN2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2012年12月13日
发表于:2014-05-24 11:34:03
7楼

大连的嘉国际和广州巨控的产品可以实现这个功能

1988gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:786
  • 注册:2012年5月25日
发表于:2014-05-25 17:28:49
8楼

两种方案,一种需要国产产品,另一种纯进口产品,价格也在5000左右吧,看你选哪个?

白日不做梦

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2049
  • 注册:2009年6月02日
发表于:2014-05-30 11:30:21
9楼

http://www.ea-china.com/trade/shownews.asp?newsid=30399&gsid=196092

我看这个可以,300的PLC加个485通讯模块

tengdadz04

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2012年10月18日
发表于:2014-05-30 15:58:52
10楼

可以用济南腾达的PLC短信远程控制器,支持串口无线传输,一个模块不超过1000 。Q我:345111717

renju

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1300
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2016-07-23 11:40:47
11楼

使用广州巨控的模块,可以支持200的PPI协议和西门子300MPI协议

PLC无需任何配置!

期待黎明

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 286回
  • 年度积分:182
  • 历史总积分:3920
  • 注册:2014年11月19日
发表于:2016-07-25 09:04:44
12楼

可以用西门子专用无线通讯模块,不过这个模块那是相当的贵。当时我们有个项目无线通讯用的是TP   LINK 也能用。通讯也没什么问题

renju

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1300
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2016-12-13 18:44:06
13楼

 简介

       在很多工控现场,拉线不方便或者拉线成本很高,就需要用到无线方式,现在无线远程通讯已经大量运用到工控项目中。目前主流的无线通讯的方式有数传电台、GPRS3G/4G等模式。其中数传电台无线通讯因为后期不需要运营费用,特别适合近距离无线通讯。

   广州巨控GRM102无线通讯模块典型应用包括(具体应用示意图请参考文章最后):

1.   组态软件和多个PLC之间无线通讯(3KM)

2.   PLCPLC之间的无线通讯(3KM)

3.   远程传感器和PLC之间的无线通讯(3KM)

4.   触摸屏和PLC之间的的无线通讯(3KM)

一:硬件准备
     本次实验针对GRM102无线通讯模块的通讯距离进行了测试,一个模块固定在办公室,一个模块在车上移动,测试无线模块之间各个方向的通讯距离。 
    
广州巨控GRM102无线模块一对,西门子S7-200PLC一台,温度探头一个, 433兆加强天线一对(高度约1米),测试车一台,电源等其他实验需要的设备和工具。

                             

 

二:实验通讯原理

广州巨控的GRM102智能工业控制器除了内置433M无线通讯模块,还嵌入了485通讯串口,业内唯一直接工业通讯协议非透传模块,包括西门子(PPI,MPI)、三菱、欧姆龙、标准的MODBUS主从机协议等。由于模块将不同PLC协议都可以转换成统一标准协议,实现了多种品牌PLC和触摸屏的无线互联。在本次实验中从机的485串口接西门子S7-224plc,通讯协议为PPI

GRM102智能工业控制器自带8I/O输入,可以配置开关量、模拟量和NTC测温输入。本次实验室配置一个温度探头,测量实验温度,因此选用了NTC测温输入.
 

 

三:实验方法

实验中,plc中做一个简单的计数器,接受主机发过来的脉冲信号,每一脉冲的上升沿计数累加一次,同时接受主机的复位信号,收到服务信号后,plc计数器清零。同时plc将实时的计数结果发送给主机。测温结果也实时发送给主机。

主机端通过电脑监控软件,实时查看数据的通讯,从而判断通讯是否中断。

四:实验结果

为了测试复杂环境下通讯效果,实验场所选择巨控长沙分公司办公室,该办公室处于市区中心,实验从机放在广州巨控一楼办公室内,不移动。从机加强天线放置在一楼办公室南面的窗子上。可以见图3和图4

实验主机放在车载实验平台上,以巨控长沙分公司为中心,挪动不同位置测试无线稳定通讯的实际最远距离。下图为本次实验稳定无线通讯的位置的地图总览。中,蓝色圆点是无线从机系统放置位置,四个红色点分别是东、南、西、北无线通讯的最远距离。下面我们将具体展示每个方向测试有效最远位置的具体地址。
 

 
地图总览 

  

                                                                                  
                                                                         上图为 办公室中心固定位置地图和街景
 



                                                                          上图为 无线通讯有效范围东面(2Km)地图位置和街景
 



                                                               上图为 无线通讯有效范围西面(2Km)地图位置和街景

 

 

                           上图为 无线通讯有效范围南面(2Km)地图位置和街景

 

                              上图为 无线通讯有效范围北面(1.2KM)地图位置和街景

  本次测试为城市中心,中间很多高楼,测试从机位置为
1楼,主机天线位置为汽车顶部,两者地势都比较低。从测试结果看,东、南、西三个方向有效距离基本差不多,2KM左右、北边稍差一点,1.2km左右。如果能架高天线,或者模块本身在比较高的楼层,通讯距离还可以大大增加。

五:结论

本次测试复杂城市环境下GRM102无线通讯有效距离,比空旷场所测试值(3km)要小,但是整体测试在无线有效距离内,通讯稳定可靠,在典型厂区内完全可以满足使用要求。

六:巨控GRM无线数传模块介绍

GRM100系列无线通讯数传模块由广州巨控科技开发。它采用高可靠性无线通讯模块,严格按照工业标准设计,工业无线通讯模块能适应点对点、点对多点的无线数据通信方式, 具有通过无线方式完全隔离现场危险信号、安装方便、使用简单、抗干扰能力强、稳定可靠、高性价比等特点。该产品用于短距离(3KM)内组态软件和PLC,触摸屏和PLC,传感器和PLC,传感器和触摸屏,PLCPLC之间的无线通讯。

以下各方案,中心站选配GPRS接口(GRM21X),可实现手机电脑的远程互联网监控和短信功能。(相对空旷距离3KM,复杂市区环境1KM以上):

 

² PLC-----组态软件无线互联

支持组态软件和多个PLC之间无线传输数据

本地图片,请重新上传

 

 

²PLC-----触摸屏无线互联
  支持触摸屏和多个PLC之间无线传输数据 

 

 

 

 ² PLC-----PLC无线互联

可以支持分散在不同地方的PLC之间互相读写数据。

 

 ² 传感器-----PLC无线互联

主站可以采集远程从站的开关或模拟数据,一个从站可以带8个数字模拟输入,4个继电器输出。

 

 

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 19回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:443
  • 注册:2005年3月07日
发表于:2016-12-13 21:14:06
14楼

我自己动手做过 s7300这边加cp343 s7200这边加cp243  通过组态实现以太网通讯 再配无线路由器 2个桥接就实现了无线通讯 特别注意的是cp343买后面带lean的那款价格3千多点 总成本5000多些吧!

USB210

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:225帖 | 122回
  • 年度积分:281
  • 历史总积分:1670
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2017-05-31 13:35:01
15楼

推荐关注下“PLC无线通讯方案”

这个公众号上,每周都推送无线通讯方案的,我觉得蛮受益的。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师