求解释电路图 点击:517 | 回复:8



binbin199110915

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:12帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2013年4月23日
发表于:2014-05-19 09:50:16
楼主

这是德国GSR电磁阀中的接线图,  这个电路什么意思?望指教





小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-05-19 11:00:14
1楼

交直流都可以接

有一根线是接地的。

电磁阀平常都没接地我们用。

Mr袁--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:32帖 | 1147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3881
  • 注册:2011年10月26日
发表于:2014-05-19 11:04:47
2楼

应该是交直流都可以工作          

binbin199110915

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:12帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2013年4月23日
发表于:2014-05-19 11:18:21
3楼

回复内容:

对: 小诚 交直流都可以接有一根线是接地的。电磁阀平常都没接地我们用。 内容的回复!

这个是24V供电下工作,一般需要用继电器放大吗   还是直接供?

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-05-19 12:24:19
4楼

 同等级大小的交直流都可以接

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-05-20 23:08:45
5楼

需要用继电器隔离驱动,功率太大会损PLC端子。

fanzuhui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:94
  • 历史总积分:331
  • 注册:2014年4月02日
发表于:2014-05-23 15:28:11
6楼

每次就是你们几个

haizi_9

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2007年12月13日
发表于:2014-05-28 14:53:25
7楼

交直流都可以使用,接地端子一般不需要连接

自动化交流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2014年6月09日
发表于:2014-06-09 09:29:14
8楼

交直流都可以接

有一根线是接地的。

电磁阀平常都没接地我们用。