硬件配置:2台FX1NPLC,2个FX2NC-485ADP(检测通信模块是好的,先已更换新品)
传输距离:70米
传输方式:三菱N:N网络
通信参数:主从站设置都正确
故障现象:通信不连贯时有时无
这是一台用了2年多的设备,出现这种故障后检查通信连接线与通信模块没有问题,通信模块现已更换。如果主站PLC只写通信设置和测试程序有可正常通信。将整个主程序写进去后就不能正常通信(通信设置一样)。将主站PLC更换并将原程序写入后设备可以正常使用,但只能正常使用10几天后又出现相同故障。先后已更换2次PLC还是相同效果。跪请各位大侠给小弟出点建议。另外是否要在PLC电源前加装隔离变压器和滤波器?