伺服定位..... 点击:206 | 回复:1



ts5683sh

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年5月12日
发表于:2014-05-12 09:51:56
楼主

伺服驱动器上定位完成是脉冲发射完就输出还是经过反馈才输出,可不可以直接用M8029表示定位完成,或是当前脉冲等于设定脉冲就认为定位完成




样子2012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2013年12月07日
发表于:2014-05-26 15:04:48
1楼

有个参数叫到位范围,滞留脉冲到了这个范围,伺服就输出定位完毕信号。