xxl243554372
PLC实时数据与10s前的历史数据比较怎么做?请指教
柳红岩
PLC内部每间隔10s存储一个数据与当前值进行比较。
这个。。。。。你自己不是说出来了。
回复内容:
对: 柳红岩 PLC内部每间隔10s存储一个数据与当前值进行比较。这... 内容的回复!
还有条件
流量在5s内变化20%,
要求当前流量与10s前的流量值比较>15%时控制中继。
用定时器可能产生首尾变化都不大于15%则功能失败
wyb2866255---王者之师
出个程序供你参考:
此程序是按主楼要求编写的,其MW2为实时数据,VW10为前10秒的记录数据,计录数据是每隔1秒一记录,10秒后即可实现实时与前10秒数据进行比较。
2楼要求你可在此基础上进行修改即可实现。
第五纪冰川
FIFO
王者归来兮。果然不是一般人
杨同斌2
这个在定时中断OB中写可能更简单些,到时间存入10s以前的数据,在循环OB中进行比较,就可以了
对: wyb2866255---王者之师 出个程序供你参考: 此程序是按主楼要求编写的,... 内容的回复!
感谢,成功调试
往事并不如烟_1
都是牛人啊,羡慕啊。
moujoey
高手一出,所向披靡,哈哈
sunweichao1224zd
手机遥控,浇地遥控。工业级别,有1路,2路,3路,4路,6路。9路控制,厂家直供,价格低,品质优,望广大朋友来电垂询:13103883993,QQ:910290366,孙伟超 全国支持货到付款业务http://shop1366718520587.1688.com/
NEWBRIDGE
先搞清楚采样频率,才能决定缓冲区的大小,才考虑可行性。
tong56652219
这是好帖子论坛这样很好
蓝文阳