24V开关电源0V需要接地吗 点击:31825 | 回复:13



天鸟_1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2013-07-27 01:35:32
楼主

发现一套设备几个电柜里24V开关电源0V都跟PE线短接了,开关电源是220V变24V,220V的N线理论和PE线是相连的,0V一定要接地吗?请教各位

 

 

谢谢各位    那如果220V电源是380/220V的隔离变压器供给时0V还需要连接PE吗?




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-07-27 07:12:10
1楼

这是一个共地线的问题;

有的系统需要这样做的;我们做的西门子200的系统,就是24V负极和地线相连的;

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-07-27 08:00:06
2楼

24V给控制系统供电,0V是控制系统的公用点,电缆的屏蔽网、电路板的金属屏蔽盒、金属外壳都接在这点,与柜体连接也就是必然的。是抗干扰必须的。

另外。0V接柜体还有一个好处,在调试、维修测量电压时,外壳任何地方都是控制回路的公用点,测量非常方便。

 

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2013-07-27 08:12:06
3楼

控制系统的24V电源0V端必须与系统公共端连接,公共端是否与PE端连接要根据系统要求决定,大多是要连接,但也有的系统要求按小于100欧姆接地方式接地。

纵横军团_MCU

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1666
  • 注册:2012年8月11日
发表于:2013-07-27 08:44:29
4楼

从使用上来讲,0V不接地线没有问题,但浮地系统总是让我忧心,因此实际使用时我都是将0V接地。

缘123

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2012年11月27日
发表于:2013-07-27 13:18:44
5楼

我们这边的机台也是接地了

 

213255tony

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 810回
  • 年度积分:1002
  • 历史总积分:3167
  • 注册:2011年11月01日
发表于:2013-07-28 02:57:43
6楼

我们有个项目 是英国人设计的,0V也是接地的

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-07-28 20:17:52
7楼

引用 纵横军团_MCU 的回复内容: 从使用上来讲,0V不接地线没有问题,但浮地系统总是让我... 


 

--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-07-28 20:43:44
8楼

引用 纵横军团_MCU 的回复内容: 从使用上来讲,0V不接地线没有问题,但浮地系统总是让我... 


 

xiaozhang2B

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年10月24日
发表于:2015-12-02 15:11:07
9楼

24V给控制系统供电,0V是控制系统的公用点,电缆的屏蔽网、电路板的金属屏蔽盒、金属外壳都接在这点,与柜体连接也就是必然的。是抗干扰必须的。

另外。0V接柜体还有一个好处,在调试、维修测量电压时,外壳任何地方都是控制回路的供用点,测量非常方便。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-03 09:44:00
10楼


回复内容:

对: xiaozhang2B 24V给控制系统供电,0V是控制系统的公用点,电缆的屏... 内容的回复!


2年前的帖,还回复呢!


佳门小王

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2015年6月08日
发表于:2015-12-03 09:47:02
11楼


引用 xiaozhang2B 的回复内容: 24V给控制系统供电,0V是控制系统的公用点,电缆的屏...


维修电工_3

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:64帖 | 157回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1027
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2018-02-14 15:40:06
12楼

开关电源的负极0V都与保护接地PE端子连接,控制变压器二次侧输出一端也要与保护接地PE端子连接,主要作用是等电位,国内外的机床设备是这样处理的。