咨询一下,西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数字量是0-27648,还是对应5330-27648 点击:57185 | 回复:28



大晓松

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2014年4月16日
发表于:2014-05-07 10:56:15
楼主

咨询一下,西门子PLC 300的模拟量4-20mA,对应的数字量是0-27648,还是对应5330-27648


另外 PIW  PQW  可以直接赋值吗?




Mr袁--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:32帖 | 1147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3881
  • 注册:2011年10月26日
发表于:2014-05-07 11:02:32
1楼

4-20MA对应的是


5330-27648

PQW用move就可以,PIW是读取的,


yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2014-05-07 12:29:47
2楼

对应于0~27648


阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-05-07 12:30:30
3楼

PLC 300的模拟量0-20mA,对应的数字量是0-27648,PIW  不可以直接赋值, 是读取输入信号!

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-05-07 12:38:50
4楼

模拟量4-20mA,对应的数字量是0-27648 

大晓松

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2014年4月16日
发表于:2014-05-07 14:57:05
5楼

引用 王者之师--丰李 的回复内容: 模拟量4-20mA,对应的数字量是0-27648  


懵了我  怎么两种说法的各占一半 啊

xialuan

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2014-05-07 18:09:27
6楼

自己模拟下就可以了 ,效果很明显的呀。

王者之师----四月飞儿

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:74帖 | 2257回
  • 年度积分:38
  • 历史总积分:14569
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2014-05-08 11:38:16
7楼

引用 阿水--王者之师 的回复内容: PLC 300的模拟量0-20mA,对应的数字量是0-... 


 正解

杨同斌2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2011年11月09日
发表于:2014-05-09 13:45:14
8楼

引用 王者之师----四月飞儿 的回复内容: 引用 阿水--王者之师 的回复内容: PLC 300的...



xiehan31

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年5月14日
发表于:2014-05-15 22:07:42
9楼

aaaaaaaaaaaaa

asmylove

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2011年11月20日
发表于:2014-05-22 08:18:01
10楼

PLC 300的模拟量0-20mA,对应的数字量是0-27648,4-20mA,对应的数字量是5330-27648。PIW采集PLC 300模块的输入信号,PQW为模块的输出,可以进行传送赋值

asmylove

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2011年11月20日
发表于:2014-05-22 08:18:09
11楼

PLC 300的模拟量0-20mA,对应的数字量是0-27648,4-20mA,对应的数字量是5330-27648。PIW采集PLC 300模块的输入信号,PQW为模块的输出,可以进行传送赋值

asmylove

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2011年11月20日
发表于:2014-05-22 08:18:39
12楼

PLC 300的模拟量0-20mA,对应的数字量是0-27648,4-20mA,对应的数字量是5330-27648。PIW采集PLC 300模块的输入信号,PQW为模块的输出,可以进行传送赋值

二嘎子2011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2013年7月31日
发表于:2014-07-07 16:28:10
13楼

回复内容:

对: Mr袁--王者之师 4-20MA对应的是5330-27648PQW用mov... 内容的回复!


0-10v对应的是0-27648  那么4-20ma 该是5529.6-27648啊  怎么会是5330?  求大神指教

曹操不是我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2013年2月19日
发表于:2015-08-08 10:47:59
14楼


回复内容:同问

对: 二嘎子2011 回复内容:对: Mr袁--王者之师  4-20MA对应... 内容的回复!


曹操不是我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2013年2月19日
发表于:2015-08-08 10:48:42
15楼

同问

引用 二嘎子2011 的回复内容: 回复内容:对: Mr袁--王者之师  4-20MA对应...


haiancoast

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2015年3月14日
发表于:2015-09-14 21:56:13
16楼

在这里郑重的说明一下,300里面不管是哪一种电压和电流信号,对应的都是0-27648,而且有标准的FB105/FB106系统函数; 300里面你的量程可以选择  那么当你外部信号为4-20MA时候 你选择4-20毫安  里面也是对应0-27648 。

200里面,没有量程选择因此需要人为计算对应。0-10 对应0-32000
                  4-20  对应6400- 32000

 

综上看来,其实两者的本质都是一样的。

 

haiancoast

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2015年3月14日
发表于:2015-09-14 21:56:49
17楼

在这里郑重的说明一下,300里面不管是哪一种电压和电流信号,对应的都是0-27648,而且有标准的FB105/FB106系统函数; 300里面你的量程可以选择  那么当你外部信号为4-20MA时候 你选择4-20毫安  里面也是对应0-27648 。

200里面,没有量程选择因此需要人为计算对应。0-10 对应0-32000
                  4-20  对应6400- 32000

 

综上看来,其实两者的本质都是一样的。

jabinzhu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年3月20日
发表于:2015-12-13 23:57:19
18楼

1、300的模块有好多种,有的可以硬件选择信号类型,有的选型时就固定了(如4~20mA或0~20mA);

2、如果您选的是0~20mA(0~27648),又想用4~20mA,那自然不是5330~27648;

3、如果您选的是4~20mA,那就是0~27648;

4、200的模块对应的是0~20mA(0~32000),如果想用4~20mA,对应的就是6400~32000;

5、1200的我用的一个1212C自带的AO,它是0~20mA(0~27648),4~20mA对应5330~27648;

jizibing01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2015年2月24日
发表于:2015-12-14 15:12:12
19楼

其实我是来学习的啊啊

拆东墙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:374
  • 注册:2014年2月15日
发表于:2015-12-17 16:27:56
20楼

谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢拿积分下载。。。。