在这里郑重的说明一下,300里面不管是哪一种电压和电流信号,对应的都是0-27648,而且有标准的FB105/FB106系统函数; 300里面你的量程可以选择 那么当你外部信号为4-20MA时候 你选择4-20毫安 里面也是对应0-27648 。
200里面,没有量程选择因此需要人为计算对应。0-10 对应0-32000
4-20 对应6400- 32000
综上看来,其实两者的本质都是一样的
1、300的模块有好多种,有的可以硬件选择信号类型,有的选型时就固定了(如4~20mA或0~20mA);
2、如果您选的是0~20mA(0~27648),又想用4~20mA,那自然不是5330~27648;
3、如果您选的是4~20mA,那就是0~27648;模块的输入类型是事先选择好了的,所以不管啥电流,都是0-27648!
4、200的模块对应的是0~20mA(0~32000),如果想用4~20mA,对应的就是6400~32000;