关于VLC丹佛斯变频器与S7-300的通讯问题 点击:630 | 回复:3



名非名

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2013年7月31日
发表于:2014-05-06 21:38:46
楼主

   最近新入职一家食品行业的公司,进来才一个月,今天一个人上班,碰见个问题,一台利乐公司的高速离心机,使用的是西门子S7-300控制,VLC丹佛斯FC300变频器,当机器执行一个工序需要变频器输出更大功率的时候(变频器的reference已经显示100%),变频器马上报警W12(转矩极限),然后无解,尝试断电重启整个系统,然后更纠结了,变频器直接开机就提示现场总线连接失败,跟PLC失去通讯了,PLC上的SF1,SF2全部亮红灯,因为临近下班,也没有去拿电脑连PLC了,机器上的触摸屏没有显示任何故障提示。。

   有没有同在食品行业的朋友见过这个情况?




Mr袁--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:32帖 | 1147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3881
  • 注册:2011年10月26日
发表于:2014-05-07 11:06:35
1楼

西门子Profibus——DP通讯的话,如果你这个变频器不是最后一站的话,

你是不是在看的时候把通讯头上的一个开关弄成ON了,如果是ON建议拨到OFF试试。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-05-07 11:47:09
2楼

PLC先上电,启动完成,然后逐个复位变频器。

sing520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 98回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年11月13日
发表于:2014-07-24 14:41:30
3楼

PLC先上电,启动完成,然后逐个复位变频器。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师