利用PLC的RS485通信接口可以多个PLC组网,构成较大规模的控制系统 点击:363 | 回复:1



coolmay168

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:974帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3280
  • 注册:2013年10月23日
发表于:2014-04-23 22:53:52
楼主


1,分别下载5个梯形图到5个plc中。

2,5个plc的RS485通信接口用双交线联网,就是A都接在一起,B都接在一起,通信线两头都接上120欧姆中端电阻。

3,上电都运行。

4,Y0的跳动0.5秒变化一次说明通信正常。1秒以上说明通信不正常。

5,这个例程,主机有8个寄存器输送到从机,从机有8个寄存器输送到主机。输入输出口可以通信。对应表如下。

6,用户程序接在254工步下面。

7,主机里的应用程序目前是,使站号1的PLC的X0 ON,主机的Y5应该ON,说明通信到主机了。用户可以自行更改。

8,如果从机不到4台,可以选择下载“联机不同个数从机的主机程序”文件夹下面的主机程序。





信息保密

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2012年6月21日
发表于:2014-04-24 09:53:52
1楼

大规模的控制系统不是这么做的,或者说你的系统选错了(没有P-P功能)。

不知你的系统规模如何,具体要求如何,介绍给你2种方案:

1. 直接采用一套大型控制器,控制器为冗余配置,以提高安全性。5个不同的控制区域可以用光纤连接,减少干扰。例如西门子的400系统、honeywell的ML-200系统。

2. 5个不同的控制区域使用5套控制器,使用以太网络接到上位软件,同时5个控制器之间的通讯就使用以太网络实现P-P通讯。

 

使用P-P的好处:按照你的方案,如果RS-485主站故障,其他的4个站的数据交换也没了。P-P可以很好地解决这个问题。