说明书上写智能DP从站可以与DP从站直接交换数据,但我在应用过程中发现,智能从站不能与普通从站直接交换数据呢?比如说我用一个S7-400作为主站,两个314-2DP作为从站,网络中还有一个EM277的从站,现在两个314-2DP从站间可以数据直接交换,但314-2DP从站却不能与EM277进行直接数据交换。不知道是组态的不对还是啥问题,请指教。。。。
阿水--王者之师
两个314-2DP作为从站,网络中还有一个EM277的从站, 应是同一网络的 ,你的 PLC 直接从 主站读取数据吧
回复内容:
对: 阿水--王者之师 两个314-2DP作为从站,网络中还有一个EM2... 内容的回复!
谢谢 已经解决了 有的版本开始的从站支持数据直接交换的。。。。