电工口诀(十七)-----阻抗、电抗、感抗、容抗的关系

           电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,

           电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,

           电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,

          三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,

           勾股定理可利用,已知两边求一边。



电工口诀(十八)-----电容串并联的有关计算

电容串联值下降,相当板距在加长,

各容倒数再求和,再求倒数总容量。

电容并联值增加,相当板面在增大,

并后容量很好求,各容数值来相加。

想起电阻串并联,电容计算正相反,

电容串联电阻并,电容并联电阻串。

说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比,距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。



电工口诀(十九)-----感性负载电路中电流和电压的相位关系

电源一通电压时,电流一时难通达,

切断电源电压断,电流一时难切断,

上述比喻较通俗,电压在前流在后,

两者相差电角度,最大数值九十度。



电工口诀(二十)-----三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义

口诀:三相电压分相、线,火零为相,火火线,

        三相电流分相、线,绕组为相,火线线。

对于三相电源,输出电压和电流都有相和线之分,分别叫“相电压”,“线电压”,“相电流”,“线电流”。相电压是指火线和零线之间的电压,火线与火线之间的电压叫线电压;相电流是指流过每一相绕组的电流,线电流是流过每一条火线的电流。



电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系

电压加在三相端,相压线压咋判断?

负载电压为相压,两电源端压为线。

角接相压等线压,星接相差根号三。

电压加在三相端,相流线流咋判断?

负载电流为相流,电源线内流为线。

星接线流等相流,角接相差根号三。

解释:当我们画出简单的示意图,就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电压等于线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流等于相电流。只要记住线大于相,因为相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。



电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流

常用电压用系数,容乘系数得电流,

额定电压四百伏,系数一点四四五,

额定电压六千伏,系数零点零九六,

额定电压一万伏,系数刚好点零六。

注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。



电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值

配变两侧熔体流,根据容量简单求,

容量单位千伏安,电压单位用千伏。

高压容量除电压,低压乘以一点八,

得出电流单位安,再靠等级减或加。

举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压端的额定电压为6KV,低压端的额定电压为400V;

高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A

注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。



电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值

配变两侧熔体流,额定电流数倍求,

高压一侧值较大,不同容量不同数。

容量一百及以下,二至三倍额流数,

一百以上要减少,倍数二至一点五,

高压最小有规定,不能小于三安流,

低压不分容量值,一律等于额定值。



电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求

距地最少两米五,落地安装设围障,

障高最少一米八,离开配变点八强,

若是经济能允许,采用箱式更妥当,

除非临时有用途,不宜露天地上放,

室内安装要通风,周围通道要适当。



电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定

 供电电压有保障,设备运行才正常

 高低偏差有规定, 电压高低不一样,

 线间电压正负七,负十正七压为相,

 如果要求较特殊,供需双方来商量。

注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,允许偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。



电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测

   变配运行保安全,测量绝缘查隐患。

   测量使用兆欧表,根据电压把表选。

   超过三五两千五,十千以下用一千。

   仪表E端应接地,污染严重加G端。

   未测绕组和元件,可靠接地保安全。

    手摇转速一百二,测后放电再拆线。

注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。



电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行

并列两台变压器,四个条件要备齐;

接线组别要相同,要有相同变压比;

阻抗电压要一致,相互连接同相序;

容量相差不宜多,最好不超三比一。



电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因

高压熔丝若熔断,六个原因来判断。

熔丝规格选的小;质劣受损难承担;

高压引线有短路;内部绝缘被击穿;

雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。

低压熔丝若熔断,五个原因来判断。

熔丝规格选的小;质劣受损难承担;

负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;

输电线路出故障,对地短路或相间。



电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值

  三百八十电焊机,空损瓦数可估计。

  若知容量伏安数,除以五十就可以。

  容量单位千伏安,改乘二十来计算。

  若知空载安培数,扩大百倍及可以。

例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?

P=(3000VA÷50)W=60W

P=(3KVA×20)W=60W

P=(0.6A×100)W=60W



电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和注意事项

仪用电流互感器,实际是台变压器。

常用低压变高压,电流刚好成反比。

配接仪表测大流,电度计量也必须。

仪表显示成变比,得出数值为实际。

二次两端接仪表,K1、K2来标记。

额定电流五安培,配用仪表要注意。

两端不可呈开路,不要串联熔断器。

防止触电保安全,铁心、K2要接地。

一次串入电路中,L1、2来标记。

1进2出去负载, 三相测量是必须。

常用测量一变比,使用单比互感器。

本身只设二次线,测量线路即为一。



电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离

同杆电压有高低,确保两者垂直距,

直线电杆一米二,分支转角保一米。



电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度

          电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,

          特殊情况可加减,最浅应保一米五,

          竿高八米一米五,递增点一依次走,

          十三米竿整两米,十八最浅两米六,

          十五米竿两米三,以上数据要熟记。



电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格

           拉线强度要保险,强度系数来保全。

           镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。

           最小截面也要保,二十五方钢绞线。

           单根直径四毫米,三根一股锌铁线。