楼主

我们有一个工程所用电机是75KW ,150个电流,电缆埋地铺设,从控制室到电机有100多米远,我选用70平方的电缆,我们总经理看了之后说很生气的说我浪费,完全可以用50平方的电缆。我给他解释说那么远的距离,而且还要考虑夏天的温度,电机会不停的运行,还有电机所承受的负载(水泵 脱硫系统的循环),我们总经理不听,大家分析一下。

我们总经理也是学电的,他为了省钱。




王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2014-04-14 21:35:54
21楼

选70的没有错,1*70的和3*70+1*35的载流量是不一样的,那些算电缆载流量的口诀都是按单芯电缆算的,多芯电缆走不到把么多电流。

起重机小菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1004
  • 注册:2013年4月23日
发表于:2014-04-15 09:26:04
22楼

根据电缆的具体材料再定  这种情况下我一般选用50平的

忠义--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2014-04-17 14:36:25
23楼

回复内容:

对: 安全督察  引用 etdssdabb 的回复内容: 这样你很难工作... 内容的回复!


 你说对,技术人员就该这样!现在就缺这样的人,整个国家都缺这样的人!

忠义--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2014-04-17 14:41:57
24楼

现在有些事真的是难为我们搞技术的了,大家只说了电缆的粗细没有注意材料,现在很多的电缆铜都不存,电阻率要比我们学物理是的0.0175要大的,线径也不够。很难选的!

忠义--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2014-04-17 14:45:58
25楼

 

这是GB5226上给出的导线电缆

zhxl198808——工控人生

  • 精华:5帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:46帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22216
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2014-04-17 16:34:20
26楼

楼主不必困扰,50mm2够用,70mm2当然比50mm2的好,发热量小寿命长,一般没什么大问题,这种情况你还是听领导的吧,呵呵