yanwen0227
我们有一个工程所用电机是75KW ,150个电流,电缆埋地铺设,从控制室到电机有100多米远,我选用70平方的电缆,我们总经理看了之后说很生气的说我浪费,完全可以用50平方的电缆。我给他解释说那么远的距离,而且还要考虑夏天的温度,电机会不停的运行,还有电机所承受的负载(水泵 脱硫系统的循环),我们总经理不听,大家分析一下。我们总经理也是学电的,他为了省钱。
王者之师--月棠清摇
选70的没有错,1*70的和3*70+1*35的载流量是不一样的,那些算电缆载流量的口诀都是按单芯电缆算的,多芯电缆走不到把么多电流。
起重机小菜鸟
根据电缆的具体材料再定 这种情况下我一般选用50平的
忠义--王者之师
回复内容:
对: 安全督察 引用 etdssdabb 的回复内容: 这样你很难工作... 内容的回复!
你说对,技术人员就该这样!现在就缺这样的人,整个国家都缺这样的人!
现在有些事真的是难为我们搞技术的了,大家只说了电缆的粗细没有注意材料,现在很多的电缆铜都不存,电阻率要比我们学物理是的0.0175要大的,线径也不够。很难选的!
这是GB5226上给出的导线电缆
zhxl198808——工控人生
楼主不必困扰,50mm2够用,70mm2当然比50mm2的好,发热量小寿命长,一般没什么大问题,这种情况你还是听领导的吧,呵呵