首页 上一页 1 2 下一页 尾页

大家看看这个可以吗? 点击:2350 | 回复:26



yanwen0227

    
  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-04-12 05:58:24
楼主

我们有一个工程所用电机是75KW ,150个电流,电缆埋地铺设,从控制室到电机有100多米远,我选用70平方的电缆,我们总经理看了之后说很生气的说我浪费,完全可以用50平方的电缆。我给他解释说那么远的距离,而且还要考虑夏天的温度,电机会不停的运行,还有电机所承受的负载(水泵 脱硫系统的循环),我们总经理不听,大家分析一下。

我们总经理也是学电的,他为了省钱。




通讯网-280395670

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2014-04-12 06:52:34
1楼

一般粗算,1平方毫米4A,50平方毫米就是200A。足够用的。70平方毫米就是280A。这些粗算本身已经加大了保险系数。电缆跟远近无关。电阻影响忽略不计。。比如1米1平方毫米导线,4A电流,这里面电阻肯定发热,但是这个电阻持续一两天发出的热量也就能提高这段导线的温度,4-5度的样子。这一米使这一段发热,下一米使下一段发热,。。。各自热各自的,长度再长也是各自热各自的。

所以,50mm2足够用的


人的手很敏感,比如你的伙伴发烧38度,你平常体温36.5左右,这高出的一度半,用手很容易就试出来了,你一摸他的头,一摸你的头就能感觉出差别来。所以4-5度的导线,手有明显的温度感觉。不过不必在意。手一般触到很烫,放不住手,这时候温度65度左右。

etdssdabb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:442
  • 注册:2010年4月05日
发表于:2014-04-12 07:07:56
2楼

这样你很难工作的,如果是百分之百的国标还行,现在的线只有百分之八十,你70的不算大。

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2014-04-12 08:44:41
3楼

引用 etdssdabb 的回复内容: 这样你很难工作的,如果是百分之百的国标还行,现在的线只...


顶起!选择70没有错,坚持是技术人员的本色,也是优秀的品格!!

OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2014-04-12 09:35:24
4楼

支持楼主。                                 

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-04-12 10:00:44
5楼

还是服从领导吧              

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2014-04-12 10:46:30
6楼

功率的两倍是电流。功率的一半是线面积。

50方没问题的。

ascent522

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10293
  • 注册:2011年2月28日
发表于:2014-04-12 10:46:36
7楼

呵呵,听领导的才是真理。不然会找你麻烦的

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-04-12 11:18:29
8楼

50平方足够了,不过设计上一般还留余量,70的可以!

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2014-04-12 11:41:13
9楼

引用 etdssdabb 的回复内容: 这样你很难工作的,如果是百分之百的国标还行,现在的线只...


肯定70!50勉强够用,经理为了省钱哈哈再买便宜货!你很有可能会敷设2次电缆劳民伤财!

通讯网-280395670

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2014-04-12 13:06:02
10楼


上面这个铜排的截面积。说是75kw配150A,已经是留有余量(其实没这么大),1mm2   4A电流,也是留有余量的(其实也没这么小)。。两头都富余了,又多了50A的余量,足够了。

lacusclcye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2014-04-12 13:37:19
11楼

回复内容:

对: 通讯网-280395670 一般粗算,1平方毫米4A,50平方毫米就是200A。足... 内容的回复!

谁教你的,16mm2以下可以这么算,16mm2以上就要按标准来看,185mm2只能过360A。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-04-12 21:03:03
12楼

 支持楼主这样用可以吧。                      

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-04-12 21:49:53
13楼

埋地敷设的话参照一下选型手册,50mm2够用了。

电流选型跟距离无关,只有在比较长的距离是才考虑电缆的压降问题。适当增加截面积减小电阻。

lonely child

  • 精华:0帖
  • 求助:30帖
  • 帖子:57帖 | 670回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4548
  • 注册:2011年3月23日
发表于:2014-04-13 19:30:01
14楼

我们电缆选型,一般电源端一平方 2A,接电机就按4A算,你们总经理也没错,不过发火骂人就不对了;

我有个问题请教大家,电缆选的大了,除了浪费钱,还有其他不好的影响吗

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-04-14 19:11:51
15楼

现在是使用的50²的电缆了,看以后怎么办吧。

没办法啊!

子楚

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 2161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2003年7月22日
发表于:2014-04-14 19:38:57
16楼

一般50的三相电缆,在空气中安装,安全载流量为115A;埋地安装时155A。100米距离不算远75KW最大线电压压降也就8V多。如果是单相电缆,国标线就够用。

所以,从技术上讲,你选70的电缆是对的。如果采用非标电缆后患就很大了。不过总经理直接来配线的工厂不多,只有寄希望实际电流没有那么大。作为电气人员,不管如何需要测定一下实际电流。心中自会有数。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-04-14 19:45:55
17楼

电缆的安全载流量受诸多因素影响,环境温度、敷设方式和电缆的绝缘材料。没有这些条件,不能确定电缆的选择是否正确。

lacusclcye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2014-04-14 20:01:07
18楼

回复内容:

对: 李纯绪 电缆的安全载流量受诸多因素影响,环境温度、敷设方式和电... 内容的回复!


还是李工想的远,没错很多因素在里面

王者之师--风雨人生

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2014-04-14 20:42:20
19楼

引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 埋地敷设的话参照一下选型手册,50mm2够用了。电流选...


如果我选、50的


午夜清风555555

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:63帖 | 3967回
  • 年度积分:683
  • 历史总积分:41167
  • 注册:2012年1月21日
发表于:2014-04-14 21:20:40
20楼

听领导的吧!能行。你是拧不过领导的。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页