韦飞国
恩,我初次使用台达的PLC,是DVP16ES2的,现在用PLC当主站,另外一个直流驱动器当从站(支持485的),现在只知道从站地址是0x01;现在然后修改从站内地址为0x0080寄存器内的值。谢谢指导。最好能截图给我看一下例子,谢谢。我做毕业设计,急用哈。
笨笨猫
看手册,手册有实例!
jellywang
主要看直流驱动器手册上的通信协议,如果是MODBUS,那么就可以采用台达PLC手册上的标准MODBUS解决方案,如果是专用协议,就要按照协议要求进行设计串行通信协议。
其实 RS-485只是物理层协议,通信成功还得靠高层协议支持。
binxq
迷茫呀迷茫呀,这可算怎么办
kia88888
RS-485只是物理接口,通讯协议才是重要
LD M1002
MOV HA6 D1120 (COM2 RS485通讯格式设置)
SET M1120 (COM2 RS485通讯格式保持,设置后变更D1120无效)
MOV K500 D1129 (COM2 RS485通讯逾时500ms)
RST M1143(COM2 (RS-485)的ASCII/RTU 模式选择 (Off 时为ASCII 模式On 时为RTU 模式))
MOV K2 D1121 (COM1(RS-232) 与COM2(RS-485) PLC通讯地址,本例为通讯地址2)