互感器应立即停用的五种情况 点击:227 | 回复:4



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-04-08 20:59:58
楼主

互感器发现下列情况应立即停用:

1 PT高压保险连续熔断2~3次;

2 互感器温升过高,超过允许限度;

3 互感器内部有噼啪放电声;

4 引线与外壳间有火花放电;

5 互感器有冒烟着火。





江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-04-09 13:25:34
1楼

互感器应该是要长期检修的吧

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-04-09 13:41:48
2楼

回复内容:

对: 江湖混混-余辉 互感器应该是要长期检修的吧 内容的回复!


一般每十年一次大修,每年一至二次小修。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-04-09 14:23:37
3楼

 是电压还是电流形,都一样吗 ?

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-04-09 15:17:50
4楼

回复内容:

对: 阿水--王者之师   是电压还是电流形,都一样吗 ? 内容的回复!


第1条是指电压互感器,其余4条是通用的。