PLC干接点输入信号的保护 点击:5743 | 回复:8



lihaobin123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2010年6月23日
发表于:2014-04-06 14:38:41
楼主

PLCS7-300的输入信号为DC24V;外部端子要求为干接点信号。如何设计在干接点信号接成有源220V时保护PLC不会损害。


1:是否可以加浪涌保护器

2:有无这方面的设计方案。





银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-04-06 15:47:21
1楼

一般都不加这些的,PLC设计都是带隔离的无源触点的。

下图是在别的资料上看的;

可以参考一下。


阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-04-06 20:45:14
2楼

  上次我也问到过单片机的 干接点 的问题, 其实 有人说接电源进入是可行的, 但实际是不行的, 那个干接点 类似 就是 一个 无源触点 信号 !

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-04-07 09:19:44
3楼

都是继电器隔离,我就郁闷为何要220V有源

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-04-07 11:09:23
4楼

这个问题有现实意义。

我们经常会遇到这样的情况,我们的机柜到了现场,需要和其它厂家的若干设备进行连接,往往其它厂家的设备我们未知,或在现场比较复杂。

比如我需要检测其它厂家一个空开的闭合状态,而这个空开本身带了一个辅助触点,从原理上来说是很容易的事情,从我们机柜里过去一个信号一个电源接到这个辅助触点上就行了。看似简单的问题到了现场就有可能变得比较困难,这个空开距离PLC机柜也许有100米或更远,并且还不得不在强电电缆架里敷设电缆(不要告诉我规程的事)。更严重的情况可能是你不知道什么时候哪个电工换个空开就可能把220V(甚至380V)给你整到了这个电缆里,后果嘛可想而知,烧输入模块算轻的,也许就能让你的系统彻底停摆。

在现场这里需要加个信号,来上一根100米的电缆,那里需要加个信号,又来上100米的电缆,结果是越来越复杂,越来越搞不清楚。

无数次的在现场遇到24V系统出现这样那样的问题。

解决办法其实还是比较容易的,我的办法是

1,干脆就选择AC220V类型的输入信号。

2,或者仍然用24V输入信号,在预计可能有危险的信号用AC220V或独立的DC24V电源外加继电器隔离,这样PLC输入端就被封闭在受控的环境里,无论外部如何,不过就烧个继电器或电源。

3,有时甚至就搞个继电器,外部搞个有源信号。

以前我们厂家总爱说:办法总比困难多!还是很有道理的。

lihaobin123

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2010年6月23日
发表于:2014-04-16 09:24:14
5楼

呵呵,首先谢谢大家的建议,加隔离中继肯定是没有问题的,但是牵涉到增加设备数量及体积;我现在考虑采用带压敏保护电阻的端子,在接入高电压信号时,压敏电阻导通,将信号短接,保护PLC,不过这个环处于验证阶段,回头如果可以,我会随时与大家分享。当然希望有更多同行能够献计献策。

浪迹天涯110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2014-11-06 08:11:50
6楼

我是新手,可以加一个开关电源试试,220V变24V12V的。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2014-11-06 09:03:32
7楼

上世纪使用过输入是220VAC的PLC,现在的PLC输入好像都是24VDC。如果输入端电源想使用220VAC,可以在PLC输入端串联47K/1W电阻。

nihao12315

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1067回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:628
  • 注册:2016年8月30日
发表于:2019-05-08 18:14:38
8楼

都是继电器隔离,我就郁闷为何要220V有源


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师